南方电网云南曲靖陆良供电局抢修断线至凌晨 快速恢复供电
电头条新闻云南曲靖2月15日讯(通讯员 张自卫 顾绍祥)2月9日下午,南方电网云南曲靖陆良供电局配电管理一所运维一班按照月度计划对辖区内的10千伏线路进行巡视时,突然接到抢修任务,“14时8分,110千伏太平哨变电站10千伏南收费站Ⅰ回线故障停电,需要立即抢修。”在接到通知后,当即停止了线路巡视工作赶回所部,展开抢修前的准备工作。
“由于10千伏南收费站Ⅰ回线和10千伏南收费站Ⅱ回线是同杆架设,并且都有联络供电线路。所以此次抢修任务在电网运行方式的调整上就显得很复杂,但是为了保证最大供电范围,缩小停电范围。在复杂也必须确保电力供应,尤其是是现在正值冬奥会期间。”抢修负责人介绍。
因故障跳闸影响到的用户较多,一时半会无法确定准确的故障点位置,需要工作人员尽快抢修恢复供电。配电管理一所7名抢修人员携带抢修工具、抢修物料匆匆赶到现场后,立即对10千伏南收费站Ⅰ回线进行故障巡视。当天下午15左右,抢修人员巡视发现10千伏南收费站1回线N21杆至N22B相导线断线、A相导线受损严重,需要立即对断线进行更换。
找到了供电线路跳闸的故障原因,现场抢修人员立即启动抢修工作,由于该线路与另外一条线路涉及到同杆架设,要对断线进行抢修就得对通杆架设的另外一条10千伏供电线路停电,如此一来势必会影响到更多的客户用电。为全力压缩抢修时间,较少客户的停电范围,配电管理一所迅速联系联泰工程公司10名抢修人员共同参与抢修。
当天20时41分,抢修工作正式开始。在抢修现场,寒风不时的吹在在抢修人员脸上如针扎般疼痛,“天黑以后温度下降很快,现场抢修难度必然增大,我们高度重视安全,现场监护人监督到位,作业人员的安全措施必须保证到位。”现场工作负责人介绍。
抢修人员顾不上寒冷,借助应急照明快速抢修,争分夺秒恢复供电,经过运维班与抢修班及联泰工程公司三组人员的共同努力下,2月10日凌晨2点50分,10千伏南收费站I回线供电正常,同时段陪停的10千伏南收费站II回线恢复送电,停电的用户恢复正常供电。
为确保寒潮期间电力供应安全可靠,陆良供电局配电管理一所密切关注天气变化,科学合理安排电网运行方式,落实运维保障措施,加强重要线路和设备的特巡,提前做好备品备件、事故抢修物资的准备工作,全力保障广大群众正常用电不受影响。
现场召开班前会交代安全事项。
联泰工程公司抢修人员布置现场任务。
断线更换现场。
责任编辑:周忠群